Попытаюсь обьяснить на пальцах )
1) Что такое ЗАЗЕМЛЕНИЕ и зачем оно нужно.
смотрим сначала, что такое клетка фарадея -
http://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка_ФарадеяТут показанно, как перераспределяются заряды в металлическом ящике когда приложенно внешнее поле. Как видно внутри ящика поле отсутствует, но сам ящик приобретает заряд. Когда схемы в двух таких ящиках соедененны проводом, этот заряд начнет бегать через провод, чем возовет шум. Для того, чтобы убрать такой шум придумали заземление - оба ящика "посадить" на один потенциал относительно внешнего поля. Откуда взять этот потенциал? Правильно, с самого большого доступного "ящика" - земли. В принципе, можно использовать любой другой обьект который по площади в 10 раз больше наших "ящиков", скорее всего у вас бывали случаи, когда вы прикосаетесь к кусу схемы пальцем и она перестает шуметь, несмотря на то, что вы- хорошая антенна (особенно это касается устройств питаемых от батарейки) вы в этом случае - играете роль заземления.
Заземления делятся на классы (по назначению) и по сопротивлению, назначение - и так понятно, а вопротивление обычно нормируется и для хорошего заземления составляет 2-4Ома
2) Защитное зануление
Как я и говорил, предназначенны для обеспечения эффективной работы УЗО (устройств защитного отключения) в целях электробезопастности. Обычно к занулению не предьявляют жестких требований, достаточно чтобы при попадании фазы на корпус по занулению потекло 50мА в случае тяжелого заводского оборудования и 25мА - в домашнем случае, этого достаточно для срабатывания УЗО.
4) Нейтраль
Это провод который обеспечивает возвратный ток от вашей квартиры и до подстанции, на подстанцие он обязательно заземляется.
5) Чем отличается зануление заземление и нейтраль )
Заземление - служит для исключения помех, вкапывается как можно ближе к используемуму оборудованию, по нему допускается протекание только токов от "коробок", исполняется в виде отдельного провода большого сечения на расстоянии не менее 5см от силовых проводов.
Зануление - обеспечивает функцию безопасности, обычно далеко неидеально из-за большого К связи с силовыми проводами, часто их подключают к батареям, арматуре, что в принципе, запрещено, но работает )
В присутствии заземление, зануление отключают.
Нейтраль - служит силовым проводом, имеет большую индуктивность и огромный К связи с фазой, недопускается соеденение нейтрали с занулением.
Да, кстате - можно к примеру взять провод зануления и заземления - между ними будет гореть лампочка на 3.3 вольта, может даже больше при этом расход энергии счетчик фиксировать не будет.
Запрещать прокладывать заземление - это нонсенс, противоречащий принципам безопасности!
Для студии, думаю, очень хорошо сделать свое, настоящее, заземление.